Modbus超时时间设置

☆樱花仙子☆ 提交于 2020-04-06 12:19:01

用于学习记录

原文链接:https://blog.csdn.net/sunxboy/java/article/details/84499791

 

Modbus通讯时,需要连续读取多个现场设备的数据,虽然也编写了Modbus轮询的程序,但是有时还是无法正常通讯。有时虽然能够保证通讯,但是所有现场设备的轮询周期很长。

本文将从MBUS_CTRL的超时时间参数设置来说明超时时间设置的重要性。
Modbus通讯协议是单主多从的通讯协议,如果需要读取多个现场Modbus从站设备的数据时,需要自己编写Modbus轮询程序来实现,轮询时每次只能激活一个Modbus的读写功能块。以常见的主站读取从站的寄存器为例,主站发出请求需要8个字节,从站返回响应为5+2*n个字节。其中n为寄存器个数。

如果通讯速率为9600时,按照常规的Modbus RTU,8个数据位、1个停止位、偶校验方式,每传输1个字节数据需要的时间为:(8+1+1)/9600=1.04ms/Byte

因此,主站发出响应到从站返回数据的时间周期为:(8+5+2*n)*1.04+T1+T2,其中n为寄存器个数,T1为从站的响应时间(如果是PLC,则为PLC的扫描时间),T2为通讯余量,一般为20~50ms。如果读取10个字的数据,从站响应时间为50ms,则整个周期为:(8+5+2*10)*1.04+50+50=134.32ms。因此,超时时间必须大于134.32ms,可以设置为150ms以上。
 
如果超时时间太短,响应不能完全返回,通讯会报错。

如果超时时间设置太长,按照上述例子,一共10个从站,每个从站读取10个字的数据,

如果超时时间设置为1s,如果有1个从站出现故障,则整个轮询周期为:1000+9*134.32=2208.88 ms。

同理,如果超时时间设为150ms,则整个轮询周期为:150+9*134.32=1358.88 ms。

因此,可以看出正确的超时时间设置可缩短整个轮询周期,不正确的设置,将导致通讯出错或整个通讯周期过长。

易学教程内所有资源均来自网络或用户发布的内容,如有违反法律规定的内容欢迎反馈
该文章没有解决你所遇到的问题?点击提问,说说你的问题,让更多的人一起探讨吧!