智能led灯具HMI(情景模式及组管理界面)

痴心易碎 提交于 2020-03-07 09:08:31

 

  

MODBUS寄存器定义:

设置情景模式(多态按钮):LW0005 [0/1]
情景模式读取(多态按钮):LW0006 [0/1]
序号(数值输入):LW0031 [1~6]  //模式序号
亮度(数值输入):LW0032 [0000~1000]  //该模式调光值
开始时间小时(数值输入):LW0033 [00~23]  
开始时间分钟(数值输入):LW0034 [00~59]  
结束时间小时(数值输入):LW0035 [00~23]  
结束时间分钟(数值输入):LW0036 [00~59]  

 

读取灯具板参数(参考终端参数设置界面):

读取参数(多态按钮):LW0010 [0/1]

组地址(数值显示):LW0065 [01~126]

站地址(数值显示):LW0066 [01~126]

模块地址(数值显示):LW0070 [16385~32638]

 

设置参数(多态按钮):LW0009 [0/1]

输入原地址(数值输入):LW0023 [0001~9999]
输入组地址(数值输入):LW0082 [0001~9999]
输入站地址(数值输入):LW0083 [0001~9999]
 

情景组定义:

设置参数(多态按钮):LW0015 [0/1]
读取参数(多态按钮):LW0016 [0/1]

输入组地址(数值输入):LW0037 [1~8]

输入情景模式序号(数值输入):LW0038 [1~6]

序号(数值输入):LW0039 [1~48]  //模式序号

 