建筑疏散楼梯间防排烟相关规范

冷暖自知 提交于 2019-12-25 05:35:06

防烟系统就是防止烟气进入,包括加压送风和自然排烟;排烟系统将空间内的烟气排出,包括机械排烟和自然排烟。对于普通民用建筑,防烟楼梯间及前室、合用前室、消防电梯前室为防烟,其它为排烟。

高层民用建筑的防烟设施应分别为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施;高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。

如果建筑超过50的一类公共建筑或者超过100m的居住建筑,楼梯间前室等不能采用自然排烟方式,应采用机械排烟,或者是防烟。

对于可以采用自然排烟的地方,自然排烟的开窗面积应符合相关规范,楼梯间前室消防前室等可开启外窗面积不应小于2平方米,合用前室不应小于3平方米,靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗面积只和不应小于2平方米。不满足自然排烟的前室和封闭避难层应采用加压送风系统。

防是以阻隔为主,主要指在消防楼梯间及前室和消防电梯间前室或合用前室等场所采取的消防防护手段。

排是驱除为主,排烟系统,主要用于房间及内走道。

主要设计规范:《高层民用建筑设计防火规范》。